发布于:2011-07-06 15:16:06
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
某三相35kV并联电容器组及配套设备如图,请对下列问题作解答:
1、图中的串联电抗器L可安装在电容器组的电源侧和中性点侧二个位置,其作用和要求有所不同,请判断下列论述中有关错误并说明理由:
(A)限制合闸涌流和抑制谐波的作用是不同的
(B)限制合闸涌流和抑制谐波的作用是相同的
(C)串联电抗器在中点侧对动、热稳定没有特殊要求
(D)串联电抗器装在电容器的电源侧应校验动、热稳定电流。
2、诺C组单星形接线,回路串有12%的电抗器,每相由二台电容器串联组合而成,请计算确定单台电容器的Ue值
(A)3kV(B)6.3kV(C)10.5kV(D)11kV
3、35kV母线三相短路容量为2000MVA,采用6%串联电抗器,计算电容器组容量不超过下列何值时,可不考虑电容器组对短路电流的助增作用,说明理由
(A)100Mvar(B)200Mvar(C)300Mvar(D)400Mvar
4、电容器组三相容量为20Mvar,选择的断路器额定电流最小不小于下列值,说明理由
(A)297(B)330(C)445(D)660A
5、电容器组由额定电压11kV,单台容量为2000kvar的电容器组成,请计算保护该电容器熔断器的熔丝的Ie选何值,理由?
(A)16(B)26(C)30(D)40A
6、5kV并联电容器组安装处母线短路容量为2000MVA,电容器串6%电抗器,为免发生5次谐波谐振,请计算确定电容器容量不能选下列哪项
(A)40(B)37(C)30(D)20Mvar
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳