土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 怎样取运行信号?

怎样取运行信号?

发布于:2006-05-23 22:25:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我厂应用了电磁振动给料机,控制箱通过整流和可控硅调节输出电流到电磁线圈.我要取电磁振动给料机的一个运行信号(无源触点)给DCS,用以监控电磁振动给料机的实际运行.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hq178360
    hq178360 沙发
    不可以啊,因为接触器的常开辅助触点不能真实反映电振机的实际情况,有时控制箱的保险烧了或者电振机的线圈坏了,中控根本不知道.其回路是:低压柜的普通接触器输出----现场电振机控制箱输出------电振机线圈,当然现场还有一个与接触器回路相关的机旁按扭(中控/现场转换和启停按扭).正常工作时,电振机线圈电压只有DC120V左右.
    2006-05-25 16:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangxq.sz
    wangxq.sz 板凳
    你的电磁给料机应该有一个启动的接触器,在给料机的电控箱里,用一对线接在这个接触器的常开辅助节点上就可以了。
    2006-05-24 12:12:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。