哪位仁兄能够帮我用程序计算板梁柱该怎么配筋,因为是第一次搞设计,我对自己的已计算成果很不放心,为这我已经三天没有休息好了。:( 数据:主梁600*1600 次梁400*1200 板厚400 活载75KN/mm2 柱600*600mm
(我特别担心柱子尺寸不够!!!而且据说已经施工了几米高了)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dangkkk
    dangkkk 沙发
    谢谢楼上的朋友,我柱子当时配的20根Φ25的钢筋,对结构有什么不利的影响没有?还有一个问题我始终没有搞清楚:那根600*600的柱顶有弯矩吗(我当时当连续梁的支座算,觉的两侧的弯矩可以抵消,于是我用轴心受压来算的,发现尺寸偏大后,就按照其他工程的柱子配了以上的钢筋。)现在想起来真是荒唐啊!!
    2006-05-24 09:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • nigma
    nigma 板凳
    你的梁大了。主梁400x1200,够了。
    次梁400x1000就够了把,
    柱子的轴压比我估算0.8左右,够了。
    恒载:0.4x25+0.03x20=10.6 活载:75
    恒+活:1.2x10.6+1.4x75=117.7
    中柱受荷面积35平米左右
    N=117.7x35=4119.5kN
    柱子:4119.5/14.5/600/600=0.8 ok