请教各位前辈:
重力式无阀滤池(锰砂滤料)如较长时间未自动反冲洗,如采用人工强制反冲洗,其冲洗周期一般为多少?另该滤池清淤和添加滤料的周期为多少?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • slh007
    slh007 沙发
    真正有学问的人就是象楼上的这样回答问题的!半瓶喜欢.........
    2007-08-12 00:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • chinagpszx
    chinagpszx 板凳
    出水浊度达不到你的要求了,可滤池还在运行,你就可以人工冲洗了。
    2005-09-28 15:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大侠帮帮忙!!!!

有一生物滤池,采用baf,陶粒作载体,滤料高800mm,滤速8m/h,160立方/h.现反冲管直径与多大?水力停留时间?谢谢!!!