土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 基础柱头浇注成这样,如何处理,请高手指教!!!

基础柱头浇注成这样,如何处理,请高手指教!!!

发布于:2011-07-06 11:41:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。
我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?

P1040771.JPG


P1040772.JPG


P1040773.JPG

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • askzhu
    askzhu 沙发
    钢筋过长就割掉,表面凿毛找平,然后二次浇注,注意保护层厚度。
    2014-04-10 13:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • age007
    age007 板凳
    施工员在干嘛?监理在干嘛?甲方在干嘛?楼主希望你不是这三方,希望你只是偶尔看见这个!
    2013-12-13 21:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,这个两该怎么布置啊

回帖成功

经验值 +10