工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。
我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?

P1040771.JPG


P1040772.JPG


P1040773.JPG

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • askzhu
    askzhu 沙发
    钢筋过长就割掉,表面凿毛找平,然后二次浇注,注意保护层厚度。
    2014-04-10 13:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • age007
    age007 板凳
    施工员在干嘛?监理在干嘛?甲方在干嘛?楼主希望你不是这三方,希望你只是偶尔看见这个!