目前正在施工的一个引水隧洞,断面4.5×4.5 单头进尺 目前是III类围岩,岩石也比较好爆,但目前施工地段水特别大,估计是正在过上面的沟,现在向各位前辈请教下遇到这种施工情况,怎样来调整施工措施,应该怎样来解决。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • xtq666888
    xtq666888 沙发
    :victory: :lol 资料非常不错,收藏下载了,谢谢哦哦
    2009-03-15 02:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • ragestone
    ragestone 板凳
    这个要视工期和工地现有技术手段来决策,但是要加强抽排措施;万不得已可以停下来做超前止水注浆,折衷的办法是采取上面一位仁兄所提到的小导管结合双液浆的办法。
    关于业主和承包商就抽排水费用僵持不下,我认为可依据承包商合同中所承诺的抽排设备总功率等指标考核,如确实达到涌水标准或者远远超过涌水标准,且承包商抽排力量已达到或超过合同承诺,则可由承包商提出索赔,业主以索赔的形式支付抽排费用;若承包商由于抽排措施不利,或者抽排措施不当的,应由承包商先达到合同承诺的抽排力量,此间发生费用自理。