土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 可以按主梁输入吗?
刚开始跟着别人用PKPM做设计,那是一个20米的预应力的大梁,间距6米,南北走向布置,然后在上面布置间距3米的次梁!就是想知道,这个次梁可以按主梁输入吗?他说没事,总感觉不放心!

全部回答(4 )

  • hj6600105
    可以按次梁输入,但是要进入satwe里面把次梁设为铰接!!!!!!
    2006-06-01 10:36:01 来自 PC 评论 举报
  • yg123
    我想是可以按照主梁输入,因为在PKPM里面它默认的是你梁的高度,所以它也会把力传到主梁上的
    2006-05-29 15:13:29 来自 PC 评论 举报