消防给水(没有自动喷淋,只有消火栓)系统打压多少?
A是设计压力的1.5倍,最低不小于0.6MP,(建筑给排水及采暖施工验收规范)
B是设计压力的1.5倍,最低不小于1.4MP(消防及自动喷淋系统施工验收规范)
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sbwforever
    sbwforever 沙发
    工作压力1.0mpa以下的按工作压力1.5倍,
    工作压力超过1.0mpa的 工作压力+0.4
    2011-07-07 22:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    有《消防及自动喷淋系统施工验收规范》么?是 <自动喷水灭火系统施工及验收规范> !