紧急求助关于双电源切换装置的问题?
紧急求助关于双电源切换装置的问题?
本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.
发布于
2006-05-23 19:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lingyan16
请访问:
www.szqdt.com
,了解解决此问题的控制器
2009-07-21 17:45:21
来自 PC
评论
举报
电气李工
新建住宅小区 拟安装630KVA的箱变5台,能在总进线处双电源切换吗 ??
这样的话会有很多低压配电分箱要安装的.
个人觉得小区最好不要用箱变,做的低压电房出线比较合理!
2009-07-21 09:19:21