请问一个外脚手架问题
请问一个外脚手架问题
我这里设计了一个挑架,现在结构已施工完,地下室土方已回填,想重新从回填土上搭设双排架与原挑架对接,拆除挑架悬挑节点,请问回填土上立外架应如何操作,原挑架立杆与新搭双排架立杆如何连接牢固
发布于
2006-05-23 17:47:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
shigongyuan
如果的框架结构的,把悬挑钢管预埋在边梁上面也没有好大的问题,关键是要把悬挑脚手架的加固工作要搞好,你也可以把室内抹灰砌体工作和抹灰工作继续搞起走。下面是回填土的话,如果在二楼还预埋得有悬挑脚手架的拉环,你可以继续把悬挑设在二楼。这样把预防脚手架沉降的问题也解决了。一楼的外墙施工就采用只搭设一层的脚手架就可以解决问题了,因为一层脚手架的荷载(含施工荷载)就很小了。如果要是一层脚手架的荷载还很大的,你可以采用直径13的钢丝绳把一层脚手架拉在二楼的边梁上面,但是钢丝绳的角度要保证在60度左右。(你还可以在回填土上面满铺木料,把脚手架的压强减小,因为受力面积越大,压强就越小。)
2006-05-26 21:50:26
来自 PC
评论
举报
火麒麟
建议最好不要在回填土上这样做,会下沉的后果比较严重的。是框架结构吧,对砌墙抹灰影响不是很大呀。实在不行的话,先退上部的架子,等荷载小一点时再去掉悬挑与下部连接。
2006-05-25 14:15:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhou_zh_h
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
shigongyuan
