跃层部分的走道你设置消火栓了吗?
跃层部分的走道你设置消火栓了吗?
11+1,18+1,32+1的跃层住宅很多,跃层无入户门,跃层部分的走道你设置消火栓了吗?
发布于
2006-05-23 17:22:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zoujian2004
我做了18+1的跃层
我的做法是在1-17F设置的单栓(共3个),18F的的单栓改为双栓,就是顶层环网上下拉的消火栓,
专家的说法是,这样才满足两股水柱,免得消防队找麻烦
2008-12-27 14:04:27
来自 PC
评论
举报
cxy281
我认为消防总队建审处说的还算务实,不过设质站的经常提意见.
2008-08-13 00:09:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
print1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
87
回复
491
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
我的做法是在1-17F设置的单栓(共3个),18F的的单栓改为双栓,就是顶层环网上下拉的消火栓,