土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教29米高的生产乙类高层工业厂房消防给水
请教专家:有一五层29米高的生产乙类(松香)产品的高层工业厂房是否设自动喷林系统,我院一位老师傅说要设雨淋系统,(钢结构厂房刷防火涂料)可我查变《建规》也找不到相应条文。倒是有一条说宜设蒸汽灭火系统。刚好该厂房使用蒸汽。急切盼望各位同仁能赐教,小妹不甚感激。

全部回答(1 )

  • nian兄
    手头没有规范,但29米是高层了吧
    我觉得雨淋、ESFR可以考虑
    2003-04-11 21:59:11 来自 PC 评论 举报