设集中空调的二类住宅,走道前室需要设置喷淋系统吗
设集中空调的二类住宅,走道前室需要设置喷淋系统吗
请教问题3个
1、建筑高度不超过50m,设集中空调的二类高层住宅建筑,走道及前室等部位需要设置喷淋系统吗?
2、-1F地下室(设备用房),1-32F纯住宅,是否算普通住宅?
3、 老话题 一类商住楼的住宅部分是否设置喷淋?
谢谢大家
发布于
2006-05-23 17:09:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
print1982
先谢谢前面的高手
再请其他高手继续回答第二个和第三个问题
谢谢大家!
2006-05-30 10:11:30
来自 PC
评论
举报
yaaaa
个人意见是不用设置。
建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)对设置中央空调系统需要做喷淋的规定没有提到住宅。
建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)第8.7.1条第六款“设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;”
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)只对二类高层公共建筑设置喷淋做了规定,对住宅并没有要求:
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
2006-05-25 17:14:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
print1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
87
回复
491
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 714 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
