市政压力0.20MPa室外消防是否另外设置消防泵
市政压力0.20MPa室外消防是否另外设置消防泵
市政管网压力20mH2O,室外消防是否另外设置消防泵了?
发布于
2003-04-11 20:46:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
xiongmaoji
室外可以不设,只要水量满足要求
对25层高层而言,室外拴主要起取水的作用
2003-04-13 00:22:13
来自 PC
评论
举报
xbm
不应该设,25层楼应有消防水泵结合器,室外栓是用作消防车吸水,再加压进入室内管道灭火。室外栓距结合器15至40米。
2003-04-12 20:28:12