土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对规范理解偏差大,设计不好执行呀

对规范理解偏差大,设计不好执行呀

发布于:2011-07-05 22:59:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 还记得前一段发过一个帖子,是按图二执行的。审图说了,暗柱中不得小于规范的钢筋直径d12,d14,d16(根据抗震级别),你违反规范了。需按图一执行。得,修改呗。
2. 这一次为了避免让一次的麻烦,按图一执行了(另一工程)。审图(不是前一家单位了)说了,纵筋间距300过大,你按规范最底线取值,不安全呀。要求按图二执行。得,还得改。
3. 看来,最保险的是直接增加两根大直径钢筋。 唉,不过又要挨甲方的教训了。你们设计太保守了,太浪费钢筋了。人家咋执行....。含钢量一把刀子呀。
4. *******的,还让不让做设计了?
5.过去,地下室内墙分布钢筋取d10@200,一路通过。这回(本次审图)碰壁了,要求按《基础规范》d12执行。按《高层箱型和筏形基础》99规范的d10@200执行不同意。因为《基础规范》2002比99晚。
6.过去,屋顶加温度筋的做法是可以的。现在(本次审图),不行了,必须采用支座钢筋拉通。
7.过去,箍筋做成一个大箍没有问题。现在(本次审图),不行了,必须采用两个小箍相互搭接。
8. 审图人一边耳语(对我说):你要对自己负责呀,不能取太小呀,安全第一。
****的,胆子本来就小,经不起吓呀。这种话如果天天提醒,就该改行了。最近,刚读了一本北京设计院总工郁彦的书“设计首先要考虑合理的节约建材,不要过分担心安全问题”。觉的自己胆子太小,*********。
9. 一边耳语(嗡嗡有人对我讲):你要对自己负责呀,不能取太大呀,经济第一。浪费了,你还得免费修改图纸,还留下一个坏名声。 ***的,哪个图出去会没有可优化的地方。对了,既然可以优化,就继续优化去吧。做结构的呀。。。。。。。。。
10. 有时候,跟同事聊天。大家感觉好像越来越不会设计了。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-5 23:32 编辑 ]

剪力墙1.JPG


QQ截图未命名.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • liukeaihui
    liukeaihui 沙发
    每个人对规范的理解程度是不一样的,这就需要结构设计人员能说出一些道理来。这样就不用被审图的牵着鼻子走了。
    2011-07-11 18:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • lcc115046870
    lcc115046870 板凳
    呵呵,真是纠结啊
    2011-07-11 11:24:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪切波速、覆土厚度为什么对地震力有影响呢?

如题!它们是怎么影响特征周期的呢?求各位前辈指点!谢谢!@

回帖成功

经验值 +10