土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 设计中的疑问?

设计中的疑问?

发布于:2006-05-23 16:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在设计曝气沉砂池的时候,过流断面是否考虑砂斗部分的断面的面积?
曝气扩散管宜在什么位置?

1148373100925.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tjcep2
    tjcep2 沙发
    不知道原设计为什么要设计成这么大的砂斗,2天砂量仅为3.024立方米,就是算上被吸砂泵抽走的含砂水,体积也不至于那么大吧(排泥频率不清楚,但是不是时间不会很长)
    而且给后面出水部分带来了更大的问题---曝气段后部由斜坡升至出水堰,在目前水量偏小的情况下,水平流速很低,及其容易在斜坡处淤泥。
    2006-05-23 17:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • tjcep2
    tjcep2 板凳
    我也问过许多人
    但是现在的问题是(从图上看),砂斗的断面也很大,而且进水部位过流断面是斜坡,直接倾斜到砂斗底部,砂斗的容积有42立方米,这也是造成实际停留时间长的一个很大的问题呀