几个问题请教
1.是不是弱电机房需要双电源且末端切换,就是机房的负载供电都由双电源柜馈出
2.UPS输入接在双电源切换柜一路出线就可以了吗?。
3.UPS输入回路的断路器有什么特殊要求吗?需要漏电保护吗?
4.作为DCS系统各种机柜电源的UPS,是否有两路输入?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-7-5 21:08 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
      弱电机房最好是双电源加UPS, 在线式UPS 是必须的,因为双电源的切换时间不能满足弱电设备不间断的要求。 UPS必须接在双电源切换装置的输出端 ,也就是说,在任何时候,负载都是用UPS供电,有市电的时候UPS把市电变成直流电给蓄电池充电,同时经逆变器逆变成交流电供负载使用,并起着稳压器的作用;市电中断时,UPS的逆变器用蓄电池的直流电逆变成交流输出,从而实现不间断。
      决不可把UPS当作一路电源接在双电源切换装置的输入端
    ,这样起不到不间断电源的作用。
      在不具备双电源的地方,可以一路市电加UPS构成机房供电系统,通过增加蓄电池容量来保证供电时间,不需要双电源切换。
    2015-06-30 21:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • co1432009286927
    根据负荷等级要求来配电源 不见得见机房就丢双
    2015-06-30 20:47:30

    回复 举报
    赞同0