最近在做框架结构时 遇到一个问题 就是在平屋顶上 有楼梯间 电梯间 设备层 其中高出屋面的楼梯间还有夹层
楼梯间 设备层 电梯间 不在同一高度 在三个不同的高度 请问怎么建模 请问一次性建模可以解决吗

本人用的是pkpm2008版
  • lurry5359
    lurry5359 沙发
    在一个标准层里建模就可以,有两个办法,一是改节点标高,二是在satwe的多塔定义里改楼层高度