某厂所排废水:蒸馏废水水质指标:CODcr=2000mg/l,BOD5=1200mg/l,SS=1000 mg/l,PH=4~5,21m3/h;冷凝废水水质指标:CODcr=1500mg/l,BOD5=750mg/l,SS=100 mg/l,PH=5~5.5,112m3/h;其他污染废水水质指标:CODcr=600mg/l,BOD5=800mg/l,SS=600 mg/l,PH=6~9,15m3/h。
要求达到三级排放标准(COD小于300)
请教:用一个UASB合适,还是水解算化+生物接触氧化合适?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangxiaoyanxy
沙发
哈哈
2006-05-24 16:23:24
赞同0
-
aw1126
板凳
不好意思,我还是一个学生。见笑了
2006-05-24 14:53:24
赞同0