土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热交换站中的循环水泵的扬程问题?

热交换站中的循环水泵的扬程问题?

发布于:2006-05-23 14:53:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教大家热交换站中的循环水泵的扬程该怎么算啊?
小弟在此谢过!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuanjia
    zhuanjia 沙发
    水泵的扬程是算出来的,不是选出来的。
    2006-12-13 08:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • cw800805
    cw800805 板凳
    最简单计算方法:换热站内压损15—20米+(供回水干管及支管长度)/100+5米富余
    保证没问题,还可以保证小区负荷增长的需要
    2006-12-12 18:15:12

    回复 举报
    赞同0