【求助】通风 系统 控制 的疑惑
【求助】通风 系统 控制 的疑惑
请问,排烟 风机,排风 风机,新风机,排烟 风机控制箱,新风机 排烟机 控制开关,自动 防火阀,防烟 防火阀 这几个部件 在空调系统 控制中的 链接原则 是什么?
发布于
2011-07-05 15:14:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
flier_01
问的有点笼统
大概说吧
---------------
首先,通风空调电源和消防电源分开
平时,通风空调系统开启
发生火灾时
消防电源关闭,通风及空调系统关闭
防烟防火阀电信号关闭
加压风口及加压风机开启开始送风
火灾区域排烟口或排烟防火阀开启
相应排烟风机开启,开始排烟,相应消防补风系统开启送风
排烟风机前排烟防火阀自动关闭时连锁关闭排烟风机及相应补风风机
-------
这是大致过程
实际工程中有很多合用系统
及其他一些特殊要求
一般比这个过程要复杂一些