工业区厂房,
室内采用临时高压,
一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?
二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?
如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?
三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yinchunxi
    yinchunxi 沙发
    1、室外可以直接和室内消防管网连接。
    2003-04-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • yinchunxi
    yinchunxi 板凳
    2、水箱进出水管共用一根立管时加闸阀和止回阀。
    2003-04-14 11:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多