ABB的F系列开关有AR1/LI AR1/LS PR1/P三种脱扣器,请教一下,前两种是否适用于低压总进线柜的主开关

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhushaodong
    zhushaodong 沙发
    现在多用的是ABB的E系类开关了,F的要淘汰了,一般普通配电就用LI的保护。
    2006-06-12 19:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    支持五楼,主要原因是进线断速断的话须与下一级配合,如果不用就不用考虑,用短延时就足够了。
    2006-05-25 12:15:25