土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教ABB低压ACB问题

请教ABB低压ACB问题

发布于:2006-05-23 13:13:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ABB的F系列开关有AR1/LI AR1/LS PR1/P三种脱扣器,请教一下,前两种是否适用于低压总进线柜的主开关

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhushaodong
    zhushaodong 沙发
    现在多用的是ABB的E系类开关了,F的要淘汰了,一般普通配电就用LI的保护。
    2006-06-12 19:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    支持五楼,主要原因是进线断速断的话须与下一级配合,如果不用就不用考虑,用短延时就足够了。
    2006-05-25 12:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道过电压吸收器LGS12是哪家公司的?

谁知道过电压吸收器LGS12是哪家公司的?谢谢!

回帖成功

经验值 +10