土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教: LED厂房清洗车间洁净度偏高

请教: LED厂房清洗车间洁净度偏高

发布于:2011-07-05 14:47:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教各位大哥帮忙
基本条件如下:
LED新建厂房 芯片清洗车间。
1.空调设计为 MAU+RCU+HEPA
MAU采用初效+中效(初效G4 90%+中效滤网F7 70%-80%)
RCU里面放有高效.
送风口是HEPA
2.MAU新风量:8553CMH
3.RCU风量: RCU:12000CMH
4.HEPA风量:2000CMH*8=16000CMH
5.排气风量:合计7312CMH
6.换气次数:12000/(11.9*5.4*2.8)=12000/180=66次
7.正压换气:(8553-7312)/(11.9*5.4*2.8)=1241/180=6.8次/H

以上无论从换气次数,还是正压都达到了1000级无尘室的设计标准,但是量测洁净度就是超标:2000-20000.
请前辈们或有LED经验的高人指导。
谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 沙发
    这个问题考虑到没?
    你运行状态测试动态,60次换气标准是静态。
    2012-02-24 20:10:24