发布于:2011-07-05 14:37:05
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。
在经验情况下去接手维修这一冷库,再次检查化霜电路系统,原因是之前TECNICO 调节了化霜时间设定为8小时化霜一次,在原来6小时设定值,更改回6小时化霜一次,冷库一切正常,风口温度下降到-5度。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xingjiyuguang
沙发
R12高压 8KG差不多吧
2011-07-12 22:32:12
赞同0
-
tzgg1358
板凳
高压低了。再加氟试试。再不行可能压缩机有问题了。要重新拆解压缩机,把压缩机垫床更换。并检查阀片的磨损。
2011-07-11 19:50:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报