土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 11层住宅需要设正压送风吗?
11层住宅,每个单元一部电梯(非消防电梯),电梯前室无法自然通风,前室处是否需要设置正压送风?

全部回答(1 )

  • flier_01
    首先
    楼梯间或前室应考虑防烟措施(自然或机械)的仅有:
    1.防烟楼梯间
    2.防烟楼梯间前室
    3.消防电梯前室
    4.二者合用前室
    防烟措施可以是自然排烟或者机械加压(按规范必须机械加压的不能自然)
    -----------------
    针对楼主的问题
    电梯不是消防电梯,其前室不须送风
    如果该前室同时是楼梯间的前室
    再确认一下楼梯是否防烟楼梯间
    如果是防烟楼梯间,其前室如果不能自然排烟则仍须机械加压
    否则,说明这个前室其实不是消防前室
    叫走道更合适
    不需要机械加压
    -----------------------
    一般,11层的住宅用封闭楼梯间
    但是,还是向建筑专业核实一下
    2011-07-05 12:54:05 来自 PC 评论 举报