11层住宅需要设正压送风吗?
11层住宅需要设正压送风吗?
11层住宅,每个单元一部电梯(非消防电梯),电梯前室无法自然通风,前室处是否需要设置正压送风?
发布于
2011-07-05 11:21:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
flier_01
首先
楼梯间或前室应考虑防烟措施(自然或机械)的仅有:
1.防烟楼梯间
2.防烟楼梯间前室
3.消防电梯前室
4.二者合用前室
防烟措施可以是自然排烟或者机械加压(按规范必须机械加压的不能自然)
-----------------
针对楼主的问题
电梯不是消防电梯,其前室不须送风
如果该前室同时是楼梯间的前室
再确认一下楼梯是否防烟楼梯间
如果是防烟楼梯间,其前室如果不能自然排烟则仍须机械加压
否则,说明这个前室其实不是消防前室
叫走道更合适
不需要机械加压
-----------------------
一般,11层的住宅用封闭楼梯间
但是,还是向建筑专业核实一下