土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅防火漏电保护器设置的问题

住宅防火漏电保护器设置的问题

发布于:2006-05-23 11:07:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范GB50096-1999(2003版)第6.5.2,7条内容:“每幢住宅的电源总进线断路器,应具有漏电保护功能”。
有些高层住宅楼如果总负荷比较大,而超过最大漏电保护断路器产品的额定电流(刚刚浏览了一下电子样本,最大的好象是800A的),那么还能“总进线断路器”采用“漏电保护断路器”吗?而且很多情况“总进线断路器”都是设在配电柜内的,学习了很多网上大家的图纸,没看见有在“配电柜内”有使用“漏电保护断路器”的。这是为什么呢?那样做符合规范的要求吗?
对于此规范条文,是否可以理解重点词为“总进线断路器”和“漏电保护功能”?其中的“每幢”是否必须理解为“每栋的全楼”?“总进线断路器”是否可以理解为多个而不是全楼只有一个?比如:一栋联排单元式小高层住宅,是否可以由低压配电房分几路电源分别进入各单元的总配电箱,分别设“总进线漏电断路器”,而配电房内的低压屏内就不再需要设“总进线漏电断路器”了? 如果这样做是合理的话?那么对于多层单元式住宅楼,采用每个单元考虑“总进线漏电断路器”而不在设全楼的总配电箱以及“全楼的总进线漏电断路器”是否可行呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gyamam
    gyamam 沙发
    谢谢六楼指点。
    2006-06-12 21:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    我的防火灾漏电断路器实际应用:
    1、10层住宅楼、每层4户:防火灾漏电断路器(DZ20LE-400/4P,In=400A、I△n=500mA、t=0.5s)和各户的电度表、表后出线开关(DZ47-63/2P、In=32A)同装一箱内,设置在首层。各层用户的進户开关(DZ47LE-63/2P、In=25A)设在各户室内。
    2、高层住宅楼;馈电电缆(多组)由配电房经断路器(不帶漏电)引出至数层的T接箱,每层6户、集中裝电抄表,表前层总开关为(DZ20LE-160/4P,In=125A、I△n=200mA、t=0.3s)表后出线开关(DZ47-63/2P、In=32A)同装一箱内。用户的進户开关(DZ47LE-63/2P、In=25A)设在各户室内。
    实际使用效果;正常。问题;住户在装修时,N与PE错位、N与PE户内连接在一起时,防火灾漏电断路器跳闸。需时解決。
    2006-05-24 16:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疏散照明电线敷设用普通BV线还是NHBV线?

在设计规范中(包括高层建筑防火规范,建筑设计防火规范,民用建筑电气设计规范等)说明:消防设备或应急照明、疏散照明等配电线路应符合下列规定:1、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。2、当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。3、当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。并没有要求必须采用ZRBV或NHBV,而在施工验收规范中明文要求疏散照明必须采用耐火电线,究竟以哪个规范为准?

回帖成功

经验值 +10