0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.68 万条内容 · 218 人订阅
阅读下一篇
疏散照明电线敷设用普通BV线还是NHBV线?在设计规范中(包括高层建筑防火规范,建筑设计防火规范,民用建筑电气设计规范等)说明:消防设备或应急照明、疏散照明等配电线路应符合下列规定:1、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。2、当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。3、当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。并没有要求必须采用ZRBV或NHBV,而在施工验收规范中明文要求疏散照明必须采用耐火电线,究竟以哪个规范为准?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、10层住宅楼、每层4户:防火灾漏电断路器(DZ20LE-400/4P,In=400A、I△n=500mA、t=0.5s)和各户的电度表、表后出线开关(DZ47-63/2P、In=32A)同装一箱内,设置在首层。各层用户的進户开关(DZ47LE-63/2P、In=25A)设在各户室内。
2、高层住宅楼;馈电电缆(多组)由配电房经断路器(不帶漏电)引出至数层的T接箱,每层6户、集中裝电抄表,表前层总开关为(DZ20LE-160/4P,In=125A、I△n=200mA、t=0.3s)表后出线开关(DZ47-63/2P、In=32A)同装一箱内。用户的進户开关(DZ47LE-63/2P、In=25A)设在各户室内。
实际使用效果;正常。问题;住户在装修时,N与PE错位、N与PE户内连接在一起时,防火灾漏电断路器跳闸。需时解決。
回复 举报