土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 谢谢!关于医院是否设自喷我已请教了老师!但还有问题
谢谢各位大哥回复,我昨天问了一个老师,她告诉我看《自喷规范》附录A,要做自喷,但是我觉得按照那个表格医院按中危险1级的前提是这个医院必须设置喷淋,但是如果不用这个医院不用设喷淋怎么办呢。而且这个医院单层面积近2000平方,四层;后来我问了一个大学老师,但没有确切的后果。我觉得防火规范里面的灭火设备应该改一下了,得增加医院一项。不知道是否合适?

全部回答(2 )

  • cxh_0722
    按现行的建规,不用设置喷淋.
    建规报批稿中已经加了医院的要求
    2006-05-23 16:49:23 来自 PC 评论 举报
  • fu
    fu
    医院按公用建筑考虑啊!
    2006-05-23 14:10:23 来自 PC 评论 举报