发布于:2006-05-23 10:07:23
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位1250kw电动机、绕线式,额定电流86A、额定电压10kv、运行电流80A ,电压在10kv时,(本厂用电厂自供,孤网,电压波动厉害,在9.4-10.7之间)。功率因数0.95,用静止式进相器补偿。用水电阻启动,从变电所到电动机控制室的距离56米,电缆型号YJV22-3*50
问题:一、从变电所到电动机主控室电压降,大约是1kv。是电缆选择的有问题吗?
二、从变电所的电度表测电度,1250kw的电动机每小时用电1400度,(电度表精度0.5级、互感器0.2级、刚校验过)。是什么问题?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句赞同,这个问题楼主应该详细观察,包括测量方式等因素。
56m电缆直流电阻约为0.022欧姆,86A的电流产生的直流压降不到2V,考虑分布电感、导线温度等因素,压降也不可能高出500倍,根据铭牌参数计算电缆应该没问题。
回复 举报
回复 举报