消防水池水量按:(72)加(108)共计180吨吗?
消防水池水量按:(72)加(108)共计180吨吗?
一个底层车库,上部一层架空和16层住宅,地面建筑总高不超50米的建筑;消防水池水量按:室内10L/S,2小时(72)加1小时地下车库喷淋用水(108)共计180吨吗?那地下车库消防用水怎么考虑?
发布于
2011-07-04 22:07:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yanlchou
谢谢了,朋友。
2011-07-04 22:43:04
来自 PC
评论
举报
火山冰释
正常情况下,市政管网都能满足地下车库消防水压和水量的要求。如果市政管网压力能满足地下车库消火栓用水压力要求可以直接利用市政给水,但前提是保证市政有两路水源。你现在消防水池容积的计算也是基于两路水源计算的。