土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线计量表接线问题

三相四线计量表接线问题

发布于:2011-07-04 19:01:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个东莞的项目,广东东莞的计量要求是非常的严格。其他就不说了,在这只讨论一点。东莞计量要求,低压进线CT二次端子上不能有接地线,也就是说K2端子上不能接地线。那这样的话,我 公司生产人员就把地线引到接线盒里,与N411并接。但问题来了,一个老师傅经验很丰富看到了,说这样接也不行。然后问怎么办?解释为可以不接地线。
在这里就感到很怀疑,因为一直以来接受到的信息都是 CT二次必须接地。请问这种方法可以吗?有什么依据,或是像这样的问题严格怎么处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • state-grid
    state-grid 沙发
    供电局的专用计量CT二次侧不接地
    2011-07-05 20:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • tanxing1988
    tanxing1988 板凳
    楼主的问题我也遇到过 楼主说的应该是低压吧, 供电局的计量要求是专供专计,我们做的时候是不接接地线的。原因是低压的二次回路电流不会太大,高压的就不行了。具体我也忘记该怎么解释了,差不多就这个意思
    2011-07-04 22:04:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于变电站穿墙套管钢板安装的一点问题

变电所穿墙套管安装时为防止产生涡流,在安装母线穿墙套管时,要求在其所安装的钢板上开缝,然后再用黄铜焊焊好,由于铜、钢板焊接工艺麻烦容易开焊,不容易施工。在这里我就有点迷惑,既然是为防止产生涡流,为什么不能将钢板改为树脂绝缘板,这样不就不会产生涡流吗?请专业人士给我解惑

回帖成功

经验值 +10