发布于:2003-04-10 16:37:10
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1.建筑小区概况:
日用水量5106m3 (其中需由水泵供给的日用水量4261m3)
最大时用水量374.5m3 (其中需由水泵供给的最大时用水量273m3)
消防秒用水量100L/s
2.小区给水引入管:
供水能力 Q = 室内、外消防秒流量 + 小区生活最大时用水量
= 100 + 374.5/3.6
= 204 (L/s)
小区环回给水管管径 DN400 (引入地下水池管径为DN350)
3.地下生活与消防合用水池容量V:
V = 日用水量*10% + 最大时用水量*2 + 消防水量 - 进水管补水量
= 4261*10% + 273*2 + 40*3.6*3 + 30*3.6 - 160*3.6*3
= -215.9
4.问题?
地下水池容量计算结果为负数,是否说明只需在地下室设置一个水泵吸水池,满足所有同时启动的水泵5min吸水的容量即可?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cyjs
沙发
据我了解,各个地方的消防审批部门都有自己的规定,有些地方规定是,就算你两路进水,它也不给你按消防时可以补水考虑,这时消防时市政补水不能算;还有些地方规定,有两路进水时可以算补水,所以要看你在那里了,最好征求消防部门的意见。
2003-04-11 15:56:11
赞同0
-
wwwish
板凳
按cyjs所言,是否不能减去火灾期间的市政补水量?
2003-04-11 14:51:11
赞同0
加载更多算补水时,要根据实际情况确定“市政可以提供的流量”。
回复 举报
回复 举报