【请问】马路边电杆上设置的是电流还是电压互感器?
【请问】马路边电杆上设置的是电流还是电压互感器?
15m高的杆子,是10kV线路,驱鸟器,变压器,熔断器我都知道,可有一个设备似乎是并联在线路上,好像是PT,可是测量的结果怎么传递出去呢?这个设备布置在这里有什么作用?谢谢!
发布于
2011-07-04 18:44:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
nanchy5601
看清楚了,可能是老式的油断路器
2011-07-08 18:01:08
来自 PC
评论
举报
fatman1234
PT和CT从外观上,有一个简单易操作的判断方法。
你看架空进线,如果是CT,进线进CT,再从CT另一端出,CT类似于一个接线端子。
如果是PT,一路进CT,却不会有出线,而可能是另一端接地或者进端子箱。
根据描述,应该是PT
2011-07-06 22:42:06
来自 PC
评论
举报