土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 北京地区采暖负荷指标

北京地区采暖负荷指标

发布于:2011-07-04 18:25:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人现遇到北京地区的一个图书馆,建筑面积大概2W平方,甲方需要去市政部门申请热量,如果北京冬季采暖的话,热指标大概取多少?如果冬季采用空调的话,热指标又是多少?

希望做过北方项目的朋友们给个参考。谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ceecaiying
    ceecaiying 沙发
    估算热负荷空调可以取120W,采暖可以取60-70W
    2011-09-02 08:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    估算热负荷也就这样,空调120W,采暖60-70W
    2011-07-18 10:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多