土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湖水作为消防水源有什么要求呢

湖水作为消防水源有什么要求呢

发布于:2011-07-04 16:28:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个甲方想用景观湖水做消防水源,不做水池,有什么要求呢,地下车库靠近湖水一侧做了个泵房,该工程有喷淋系统

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • plong2000
    plong2000 沙发
    《建筑设计防火规范》8.1.2 :利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。《自动喷水灭火设计规范》10. 1. 1 :系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。你如果不做分析论证,消防强审可能过不了。
    2011-07-12 09:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • 殷工
    殷工 板凳
    盐城这边的,冬天冷的时候会结冰的,而且水位很浅
    2011-07-12 08:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教外资汽车部件的生产厂房的消防计划.

外资汽车部件的生产厂房的消防计划这样定合理吗?厂房分3期建成,总面积为5万平方米,现在计划中的为1期工程,主要生产汽车部件的,包括焊接车间(约5600平方米),喷涂车间(约1400平方米),事务楼(3200平方米)1期车间为约110米*70米,高8米的单层厂房,事务楼是2层;喷涂是采用水性涂料的电着涂装工艺。目前主要知道这些内容,按这些内容把它定为耐火2级,防火等级丁类可以吗?丁类可不设室内消火栓,另外自动喷水灭火系统按法规也可以不设吧?

回帖成功