发布于:2006-05-22 23:02:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在10KV的中置柜内,由供电局安装计量用的电流互感器L1,L2这两端连接出的铜排距离3CM。因是同相位就没有保持12.5CM的距离,本来这电流互感器L1端和L2端的距离也只有3CM,但安装队说同相位也要保持12.5CM,

电流互感器上的L1.L2端的距离也只有3CM。L1.L2两端的铜排还有必要保持12.5CM吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen
    理论上怎么说明你应该很清楚,对于规范来说,没有禁止,即是允许。3楼和4楼的说的已经很明白了。
    2006-05-24 18:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • yhb2313
    yhb2313 板凳



    你们公司这个去的人不懂这个吗?


    我也搞不清他到底懂不懂,他们认为安装队说不对就不对,没有自已的观点。(估计是怕得罪安装队的人)。
    更可笑的是,他们认为铜排距离太近,铜排会发热。KYN-28柜本来就是全封闭,没有散热孔,照他们说的KYN-28柜要设置散热孔了。


    无奈啊,各位我该找什么理由说服他们。
    2006-05-24 18:10:24

    回复 举报
    赞同0