土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一个15w电梯的配电问题请教各位大虾

关于一个15w电梯的配电问题请教各位大虾

发布于:2006-05-22 21:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
快图纸会审了发现图纸上的几个15w电梯配电均为YJV3*35+2*16 我从没见过这种配法,请问这种配法正确吗?为什么要这么配?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ted160
    ted160 沙发
    5x16偏小
    2006-05-23 19:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳


    很正常的!三相平衡动力配电,N线基本没有电流流过,所以截面小一半!
    2006-05-23 18:55:23

    回复 举报
    赞同0