土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器关合电流与额定开断电流有什么区别?谢谢
高压断路器在使用中出现两种参数:
1.额定开断电流:是表征断路器开断能力的参数。(网上查的)
2.关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。(网上查的)

我有点不明白,怎么感觉跟一个参数似的,不解,求解答!谢谢!

全部回答(2 )

  • 欢快的
    楼上回答的很正确。
    再补充一下:联想一下负荷开关,能关合短路电流却不能开断短路电流,就明白了
    2012-05-30 16:52:30 来自 PC 评论 举报
  • wangqunjiang
    关合电流就是动稳定电流,是考虑合闸时,出线侧短路的情况制定的。开断电流是断路器开断短路电流的能力,一般指周期分量。其值等于热稳定电流。
    2012-05-10 14:40:10 来自 PC 评论 举报