土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种情况伸缩节怎么安装

这种情况伸缩节怎么安装

发布于:2003-04-09 21:25:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个问题向各位大哥请教,一趟排水立管.离顶200mm有个三通,是地漏.下面离顶 800mm还有一个三通是空调水.不知道伸缩节是加在上面的三通处还是下面的三通.急急!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • neardespring
    neardespring 沙发
    不是太清楚你所说的情况,不过估计应该是在两个汇流配件上方设置.在这里应该是
    两个三通的上方.还要注意一点.如果是伸缩节为固定支撑时,则立管穿楼板时不能
    固定.
    2003-04-10 21:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程

    CJJ/T 29-98

    1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下。

    2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。

    3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。

    4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。

    5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。

    6 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。

    2003-04-10 17:17:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在给排水设计大家最认同那种软件,请推荐

现在给排水设计用什么软件最好,请大家给推荐一下,多谢

回帖成功

经验值 +10