我们的100级净化间的湿度,总是波浪形的 受到外气影响。外气湿度上升了,净化间湿度也跟着上升,外气湿度下降也跟着下降。我总是想是不是MAU系统有问题,因为我们的MAU除湿冰盘管,是根据设定的温度来控制冰盘管电动阀开启的。MAU出风温度14.5度,相对湿度90%。100级净化间要求温度22度正负2度,湿度62%正负2。 各位大家有什么办法呀?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    分析的没错呀,MAU控制不稳定室内怎能稳定呢~
    2011-08-10 16:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    既要除湿,又要保证温度,那么必然要有二次加热(当然这样比较耗能)
    光靠表冷器电动阀调节,是不能达到要求的