土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 别墅水源热泵2眼水井最低造价为多少?井深:50米

别墅水源热泵2眼水井最低造价为多少?井深:50米

发布于:2006-05-22 18:05:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
主机制冷输出功率:12.9千瓦 要求出水量 每小时1立方 水温18度 地点:河北
水井离房屋建筑2米可以吗?水井下水泥管可以吗?离地面多少米就得用水泥浇铸了呢?造价大概多少呢?成井工艺是什么流程?
鉴于本地户式水源热泵需求量大,所以特此求助!请斑竹或者各位老师明示!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaiming1688

    同 意 !1万 元 已 包 含 PE管 的 费 用 了 .
    2008-09-16 15:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • china-pusi
    china-pusi 板凳
    (12.9*3.6)/(4.187*(29-18))=1.008吨/H 完全合理
    但是,这个项目由于用水量太低,因此,系统的成井价格偏高;可考虑采用地埋管形式,70米深度,3口单U型井可以搞定,价格1万块左右。当然比该项目使用地下水划算。
    2008-09-16 13:54:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计

我现在正在搞一个地埋管式的地缘热泵中央空调,因为刚出来经验甚少所以很吃力,希望大哥大姐们帮忙! 我们选择的是22kw的地缘热泵主机,空调面积240平方,因为是别墅在半山腰,所以岩石比较多。垂直埋管中央空调的设计步骤和主要的设计参数。比如说土壤的环热系数等。设计中还应该注意哪些问题等。还有个问题,岩石的导热系数是不是比土壤大呢?请高手指点