土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
热泵工程
\
求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计
求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计
我现在正在搞一个地埋管式的地缘热泵中央空调,因为刚出来经验甚少所以很吃力,希望大哥大姐们帮忙! 我们选择的是22kw的地缘热泵主机,空调面积240平方,因为是别墅在半山腰,所以岩石比较多。垂直埋管中央空调的设计步骤和主要的设计参数。比如说土壤的环热系数等。设计中还应该注意哪些问题等。还有个问题,岩石的导热系数是不是比土壤大呢?请高手指点
发布于
2006-05-22 11:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qiaorong0825
这个一般不好确定,最好是做热响应试验,因为与很多的参数有关,如:土壤的原始温度、土壤的比热(mj/m3.k) 流体与管壁的对流换热系数(w/m2.k)、土壤的导热系数(w/m.k) 等
2006-07-28 15:46:28
来自 PC
评论
举报
qin-qin
想问高手,设计地埋管供回水温度各是多少,要求的供回水温差是多少,是不是供水温度不能超过37度,也就是说跟冷却塔的温度一样。另,计算地埋管长度的时候我们是按规范上的公式来计算还是根据经验值来算,希望高手解答。在计算室内时,冷冻水水量如何计算,是否按照流量乘以管长说得。
2006-07-23 08:15:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qin-qin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
144
粉丝
0
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 381 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )