求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计
求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计
我现在正在搞一个地埋管式的地缘热泵中央空调,因为刚出来经验甚少所以很吃力,希望大哥大姐们帮忙! 我们选择的是22kw的地缘热泵主机,空调面积240平方,因为是别墅在半山腰,所以岩石比较多。垂直埋管中央空调的设计步骤和主要的设计参数。比如说土壤的环热系数等。设计中还应该注意哪些问题等。还有个问题,岩石的导热系数是不是比土壤大呢?请高手指点
发布于
2006-05-22 11:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
qiaorong0825
这个一般不好确定,最好是做热响应试验,因为与很多的参数有关,如:土壤的原始温度、土壤的比热(mj/m3.k) 流体与管壁的对流换热系数(w/m2.k)、土壤的导热系数(w/m.k) 等
2006-07-28 15:46:28
来自 PC
评论
举报
qin-qin
想问高手,设计地埋管供回水温度各是多少,要求的供回水温差是多少,是不是供水温度不能超过37度,也就是说跟冷却塔的温度一样。另,计算地埋管长度的时候我们是按规范上的公式来计算还是根据经验值来算,希望高手解答。在计算室内时,冷冻水水量如何计算,是否按照流量乘以管长说得。
2006-07-23 08:15:23