土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉房的循环水量计算问题

锅炉房的循环水量计算问题

发布于:2011-07-04 09:32:04 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
新手,想咨询一下锅炉房的循环水量是根据计算出来的最大热负荷计算,还是根据所选的热水锅炉的额定热功率。如计算热负荷0.5MV,选0.7MV的锅炉。 G=860×Q/Δt ,Q选哪个? 见过选0.5的,也见过0.7的,迷惑~~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    应按0.7选。管架式热水炉炉本体管内水流速是设计死的,流速过低会循环不畅,造成局部受热面过热。如果热负荷过低,可在用户侧加旁路管,短路部分循环水,以保证炉内的水流速。锅炉配的循环泵都是考虑锅炉循环水流速的。并且循环泵也不宜变频调速。锅壳式锅炉可不考虑这个问题。
    2011-07-11 12:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • hantaisheng
    hantaisheng 板凳
    按0.7选,可储备一定负荷备用,如果0.5计算时已考虑全部负荷,则没必要选0.7。
    2011-07-11 06:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多