某小区公用配电室,容量为630kVA,低压柜为GCSC抽屉式。最近可能由于负荷较重,低压侧常常发生越级跳闸现象。支路塑壳断路器未动,而万能式断路器总是跳闸。现场柜内万能式断路器(北京开关厂:AH-16B型)图片如下:请各位专家指导能否手动调整整定值,如果能,该如何调?