土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
钢结构工程
\
求解:钢梁腹板高厚比不够,又没有加加劲肋怎么办?
求解:钢梁腹板高厚比不够,又没有加加劲肋怎么办?
各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!
已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@
在这里先谢谢各位了!
发布于
2011-07-03 22:17:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
henryvszb
认真的学习中。。。嘿嘿
2011-11-15 22:15:15
来自 PC
评论
举报
ylsg110106
1.采用腹板屈曲后强度验算一下。
2.或采用有效截面验算一下。
如果两种办法的其中一种验算满足的话,你可以安乐地睡觉。否则,排架不高,可以加支顶后
加焊肋板。睡不了觉的确很惨的!。。。。。。
2011-11-15 14:13:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ziye115
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.46 万条内容 · 1135 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(35 )
2.或采用有效截面验算一下。
如果两种办法的其中一种验算满足的话,你可以安乐地睡觉。否则,排架不高,可以加支顶后
加焊肋板。睡不了觉的确很惨的!。。。。。。