求解:钢梁腹板高厚比不够,又没有加加劲肋怎么办?
求解:钢梁腹板高厚比不够,又没有加加劲肋怎么办?
各位高手前辈,我做了一个框排架结构,檐口高4.5m,29m跨!腹板高厚比算出是88左右大于容许高厚比66,但是没加横向加劲肋!
已经施工了,都做上去了,现在也不好焊上去了!请问会不会有大问题,我现在很急很急,也不知道怎么办!或者有没有好的办法解决@
在这里先谢谢各位了!
发布于
2011-07-03 22:17:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
henryvszb
认真的学习中。。。嘿嘿
2011-11-15 22:15:15
来自 PC
评论
举报
ylsg110106
1.采用腹板屈曲后强度验算一下。
2.或采用有效截面验算一下。
如果两种办法的其中一种验算满足的话,你可以安乐地睡觉。否则,排架不高,可以加支顶后
加焊肋板。睡不了觉的确很惨的!。。。。。。