在大型低温库的生产运行中,一般每半年冲一次霜,我这边的蒸发器为铝排管(铝片三片);请问各位同仁,你们在每次冲霜时是否要将货物全搬出,这样在整个冲霜过程中将投入大量的人力及物力;为此你们冲霜时是怎样的一个情况,如何安排冲霜的?或者有没有更好的设施来减少人力的投入?或者有没有更好的方法减少冲霜时的投入?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句版主,不用那么麻烦,这个问题相当简单:只与蒸发器的结构有关系。
1.空调蒸发器翅片间距很小,缺氟后先造成前段结霜结冰,导致传热能力减弱,向后传导,后部直到回气管结霜结冰就在所难免了;
2.而低温系统,翅片间距很大,少雪种对蒸发器的传热能力不会造成影响,结果就可想而知了
回复 举报
空调机回气管结霜时,其运行工况便是低温系统的工况;如果继续漏氟,低压将更低,蒸发温度也更低,制冷能力更低,产生的冷量不足以把回气管上的水滴冻结成冰,更甚之,这点冷连穿透吸气管壁的能力都没有,因此就看不到结霜了。