1 在高温系统如空调在缺氟的时候蒸发器到回气管结霜都是常见的现象,而低温系统如冷库在缺氟的状态都是回气过热,很少说结霜的。 2毛细管系统在少氟时通常都会接霜,而低温膨胀阀系统在少氟时是不结霜的(难道是两者的区别所在````疑惑)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发


    版主,不用那么麻烦,这个问题相当简单:只与蒸发器的结构有关系。
    1.空调蒸发器翅片间距很小,缺氟后先造成前段结霜结冰,导致传热能力减弱,向后传导,后部直到回气管结霜结冰就在所难免了;
    2.而低温系统,翅片间距很大,少雪种对蒸发器的传热能力不会造成影响,结果就可想而知了
    2011-08-16 00:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    接上续。
    空调机回气管结霜时,其运行工况便是低温系统的工况;如果继续漏氟,低压将更低,蒸发温度也更低,制冷能力更低,产生的冷量不足以把回气管上的水滴冻结成冰,更甚之,这点冷连穿透吸气管壁的能力都没有,因此就看不到结霜了。