正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
3人已点赞
分享
全部回复(105 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
地热采暖的构造层每平方米的重量是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(105 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1406809984707
沙发
剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪 力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分布 筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
2014-08-31 15:44:31
赞同10
-
hongweizz
板凳
如果剪力墙是间距200的话,1.0/2X5=2.5 其实就是8个间距200的样子,是构造配筋。
除以二是因为双排,乘以5是因为1M范围内的箍筋是5排。不知道这样解释怎么样?
2011-07-03 16:58:03
赞同4
加载更多回复 举报
回复 举报