请问,桩抗拔试验桩时,钢筋是采用极限值,还是标准值?
请问,桩抗拔试验桩时,钢筋是采用极限值,还是标准值?
请问,桩抗拔试验桩时,钢筋是采用极限值,还是标准值?
发布于
2011-07-03 00:57:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
飞刀
抗拔力是2倍的特征值来拉拔这个桩;
钢筋因为是裂缝控制的,强度肯定是满足,但是是用到什么值,我有点说不清楚。。。。
2011-07-08 11:25:08
来自 PC
评论
举报
天柱
试验桩时,钢筋是采用极限值
2011-07-03 06:05:03